View Full Version : Керростало: Вытяжка дует внутрь


*1*
13-11-2018, 11:13
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может быть? У меня 3 предположения:

1. Соседи поставили мощную активную вытяжку которая мотором высасывает воздух из их квартиры и создает избыточное давление в вентиляции
2. Вентиляция засорилась выше по этажу и когда 3 остальных вытяжки вытягивают эта выталкиват воздух в квартиру т.к. нет разницы давления
3. Вентиляционный мотор в здании на этой вытяжке поломался и когда остальные вытяжки вытягивают за счет мотора здания эта конкретная вытяжка не справляется

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Riku rik
13-11-2018, 11:47
скорее всего 1. вариант, именно поэтому запрещают самому вытяжку устанавливать на кухне

Vavilen
13-11-2018, 15:18
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может быть? У меня 3 предположения:

1. Соседи поставили мощную активную вытяжку которая мотором высасывает воздух из их квартиры и создает избыточное давление в вентиляции
2. Вентиляция засорилась выше по этажу и когда 3 остальных вытяжки вытягивают эта выталкиват воздух в квартиру т.к. нет разницы давления
3. Вентиляционный мотор в здании на этой вытяжке поломался и когда остальные вытяжки вытягивают за счет мотора здания эта конкретная вытяжка не справляется

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Где то по этажу подключили мошную вытяжку,ни с кем не согласовав.
Пожалуйся хитро в киинтейсто,зачем враждовать с соседями.
И меня так было,хотя и два других варианта возможны.

Naali
13-11-2018, 16:13
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Я в связи с putkiremontti задала этот вопрос тому... чудаку, который который устанавливал ту вытяжку которая дует вовнутрь. "Nää on henkimaailman asioita," сказал он ("это дела мира духов"), почесал репу, отдолжил у меня "универсальный инструмент" (швабру), и подзавернул вытяжку, после чего дуть стало меньше. Вытяжка до сих пор дует иногда наружу, иногда вовнутрь. Я продолжаю жаловаться, но похоже они это таки чинить не умеют.

Riku rik
13-11-2018, 16:20
у меня тоже как то была вытяжка на кухне, дула в соседней туалет в 3 метрах))

Vnik
13-11-2018, 17:35
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может быть? У меня 3 предположения:

1. Соседи поставили мощную активную вытяжку которая мотором высасывает воздух из их квартиры и создает избыточное давление в вентиляции
2. Вентиляция засорилась выше по этажу и когда 3 остальных вытяжки вытягивают эта выталкиват воздух в квартиру т.к. нет разницы давления
3. Вентиляционный мотор в здании на этой вытяжке поломался и когда остальные вытяжки вытягивают за счет мотора здания эта конкретная вытяжка не справляется

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
А ты 100% уверен, что все 4 это именно вытяжки? В каких помещениях они?

*1*
13-11-2018, 19:47
А ты 100% уверен, что все 4 это именно вытяжки? В каких помещениях они?

Одна в кухне, одна в кладовке , одна в туалете и одна в душе. Внутрь квартиры дует та что в душе.

*1*
13-11-2018, 19:49
Я в связи с putkiremontti задала этот вопрос тому... чудаку, который который устанавливал ту вытяжку которая дует вовнутрь. "Nää on henkimaailman asioita," сказал он ("это дела мира духов"), почесал репу, отдолжил у меня "универсальный инструмент" (швабру), и подзавернул вытяжку, после чего дуть стало меньше. Вытяжка до сих пор дует иногда наружу, иногда вовнутрь. Я продолжаю жаловаться, но похоже они это таки чинить не умеют.

Ну так ведь тогда победит тот у кого мотор мощнее на вытяжке :gy: У меня все вытяжки пассивные но припрет и исанойтсия не будет чесатьбся я в вытяжку такой мотор поставлю у всех кухни повылетают в окна. Не пожалею денег на мотор помощнее

https://media1.tenor.com/images/d2967c4ca88e534e974e364c29db1f72/tenor.gif?itemid=8159000

Vnik
13-11-2018, 19:50
Одна в кухне, одна в кладовке , одна в туалете и одна в душе. Внутрь квартиры дует та что в душе.
Ну да, тогда косяк. Хотя...
А как ты определил, что она именно внутрь дует? Бывает, что остальные вытяжки "зажаты", а одна открыта, и из нее тянет сильно. При этом, когда руку подносишь к нему ( к клапану), ощущение, что дует внутрь. Ты пламенем проверь от спички, отталкивает пламя или все же втягивает?

puppetman79
14-11-2018, 15:41
тут все же зависит от схемы и вида вентиляции.
но согласен, возможно, что кто-то и нарушил правила.
имхо, надо просто сообщать управдому. схемы-то все равно у них. как и полномочия.
нормальную работу системы может нарушить вполне безобидное подкручивание клапана. поэтому давление и проверяют спецприбором, выравнивая во всем доме.

KALAMIES
14-11-2018, 17:50
Ну да, тогда косяк. Хотя...
А как ты определил, что она именно внутрь дует? Бывает, что остальные вытяжки "зажаты", а одна открыта, и из нее тянет сильно. При этом, когда руку подносишь к нему ( к клапану), ощущение, что дует внутрь. Ты пламенем проверь от спички, отталкивает пламя или все же втягивает?
У меня лист бумаги формата А4 присасывается к клапанам вентиляции.

Vnik
14-11-2018, 18:23
тут все же зависит от схемы и вида вентиляции.
но согласен, возможно, что кто-то и нарушил правила.
имхо, надо просто сообщать управдому. схемы-то все равно у них. как и полномочия.
нормальную работу системы может нарушить вполне безобидное подкручивание клапана. поэтому давление и проверяют спецприбором, выравнивая во всем доме.
Какое давление? И каким спецприбором это давление проверяют?

Suhov
14-11-2018, 18:29
Какое давление? И каким спецприбором это давление проверяют?

По роду деятельности участвую в проекте, для крупного производителя вентиляционного оборудования. В трубу ставится датчик, коробочка размером с мыльницу, очень чувствительный. У него два входа, на которые по трубкам подаётся просто воздух, из двух любых точек пространства - датчик возвращает разницу давления, точность доли Паскаля. Сенсор IOTишный, автономный, батарейка на несколько лет, работает в LoRaWAN, скидывает данные так часто, как нужно.

Pressure difference в названии, погуглите, если интересует.

Vnik
14-11-2018, 18:41
По роду деятельности участвую в проекте, для крупного производителя вентиляционного оборудования. В трубу ставится датчик, коробочка размером с мыльницу, очень чувствительный. У него два входа, на которые по трубкам подаётся просто воздух, из двух любых точек пространства - датчик возвращает разницу давления, точность доли Паскаля. Сенсор IOTишный, автономный, батарейка на несколько лет, работает в LoRaWAN, скидывает данные так часто, как нужно.

Pressure difference в названии, погуглите, если интересует.

Так точно, это датчик перепада давления ( paine-eromittari ), измеряет в dPa. Но в жилых домах их не применяют. Для настройки простых ( в жилых домах, например ) систем вентиляции измеряют расход воздуха, в дм3/сек или м3/час в каждом клапане.
P.S. Я не интересуюсь, это моя работа как раз.

puppetman79
14-11-2018, 21:45
Так точно, это датчик перепада давления ( paine-eromittari ), измеряет в dPa. Но в жилых домах их не применяют. Для настройки простых ( в жилых домах, например ) систем вентиляции измеряют расход воздуха, в дм3/сек или м3/час в каждом клапане.
P.S. Я не интересуюсь, это моя работа как раз.

да, выразился неправильно. имел ввиду как раз скорость прохождения потока воздуха по каждому каналу.

Sasha12
14-11-2018, 22:27
если вытяжка новая то возможно заводской брак или собрана криво тк лопости направлены в другую сторону)
А вообще циркуляция воздуха должна быть.У нас тоже из одной идет воздух, а остальные засасывают.)

milochka
15-11-2018, 10:36
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может быть? У меня 3 предположения:

1. Соседи поставили мощную активную вытяжку которая мотором высасывает воздух из их квартиры и создает избыточное давление в вентиляции
2. Вентиляция засорилась выше по этажу и когда 3 остальных вытяжки вытягивают эта выталкиват воздух в квартиру т.к. нет разницы давления
3. Вентиляционный мотор в здании на этой вытяжке поломался и когда остальные вытяжки вытягивают за счет мотора здания эта конкретная вытяжка не справляется

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?


Была такая же ситуация совсем недавно..ни одна из вытяжек не работала..т.е. воздух шел в квартиру, а не из..Позвонили isännöitsijälle сообщить о проблеме. Там сказали, что уже знают, что в нашем доме поломался главный вентилятор..И что его заказали..нужно ждать..Вопрос решился недели через 3..

Сообщите о проблеме!

Petter
15-11-2018, 22:13
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может ?
Мне кажется, мотор вентиляции или встал, или работает на пониженной мощности.
Когда воздух вытягивается из квартиры, в ней падает давление. Если оно ниже, чем в одной из вытяжек, воздух пойдет в обратную сторону.
Проверить очень просто - прикрой оставшиеся вытяжки и проверь четвертую. Если она исправилась- возможно мотор не тянет.
PS. Как вариант: с вытяжкой все нормально, нужно чуть прокрутить те, которые нормально вытягивают.

Vavilen
20-12-2018, 21:28
Ест ли здесь спецы по вентиляции.
Хочется понять,но мало данных.
Стоит агрегат принудительной вентиляции,входяший поток и вытяжка.
Собитается конденсат на дне вентиляционного агрегата,иногда очень много.
Если проследить за давлением,влажностью,точкой росы,темпепратурой,то:
в дневное время конденсата нет,дно агрегата вентиляции сухое.
Но после 22:00 начинается образование конденсата(почему то)??????
Связанно ли это со временем суток(хотя данные по давлению и др.)почти такие же,что утром,что вечером.
От куда вечером появляется конденсат?

Petter
20-12-2018, 21:40
Но после 22:00 начинается образование конденсата(почему то)??????
Связанно ли это со временем суток(хотя данные по давлению и др.)почти такие же,что утром,что вечером.
От куда вечером появляется конденсат?
Возможно происходят две вещм:
1. Вечером все дома, готовка, душ, работают электроприборы, и в домашнем воздухе увеличивается содержание влаги, которая впоследствии иньенсивно конденсируется
2.одновременно уличная температура понижается, и процесс конденсации ускоряется.

У меня стоит вот такая штука, конденсат через нее уходит в канализацию
https://a.radikal.ru/a20/1812/9b/72434f059dc5.jpg (http://www.radikal.ru)

Vavilen
20-12-2018, 21:56
Возможно происходят две вещм:
1. Вечером все дома, готовка, душ, работают электроприборы, и в домашнем воздухе увеличивается содержание влаги, которая впоследствии иньенсивно конденсируется
2.одновременно уличная температура понижается, и процесс конденсации ускоряется.

У меня стоит вот такая штука, конденсат через нее уходит в канализацию
Штука такая тоже стоит,для отвода конденсата,но его слишком много стало.
Хочу понять почему.

Petter
20-12-2018, 22:01
Штука такая тоже стоит,для отвода конденсата,но его слишком много стало.
Хочу понять почему.
Может нужно слив почистить?

*1*
20-12-2018, 22:04
приходил инженер по вентиляции. Сказал что с такой вентиляцией мы сгорим наффик если у соседей пожар. потом сказал что надо сносить весь дом, типа он старый и вся вентиляция неправильная. Потом сказал что хорошо бы снести весь район. Потом попугав полез на крышу , почистил вентиляцию, подкрутил нам что то в трубах вентиляции и все заработало :) Веселый инженер, позитивный главное.

Vnik
20-12-2018, 22:09
Слив должен быть оборудован спускной трубкой/шлангом с обязательным гидравлическим замком. Так как он (слив) находится в разреженной (вытяжной) части машины, и без замка воздух интенсивно засасывается в трубку, мешая воде нормально в нее сливаться.