Просмотр одиночного сообщения
Old 09-02-2018, 17:54  
vikinga
Брутальная барби
 
Аватар для vikinga
 
Сообщений: 188
Проживание: Тупоботния
Регистрация: 28-05-2014
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Возможно, были другие причины, но это не нарушение норм. Нормы это не запрещают. Возможно, проект был сделан с ошибками, что неудивительно.

Играем в угадайку?
Раздел ОВ не согласован, греющий пол не принят в качестве отопления. Удивительно, если проектировщик из СПб с 40ним стажем делает элементарные проекты со значительными ошибками.
Хотя, иногда разделы не согласовывают, например, в электрике пары лампочек не досчитаются на пару тысяч в производственном комплексе...

Цитата:
Сообщение от Vnik
...Элитный говорите, с центральной приточно-вытяжной? То есть общая машина на много квартир. Это крайне неправильно. Во первых нельзя использовать для рекуперации энергию от туалетов и душевых, а это львинная доля вытяжки. Во вторых нельзя из-за опасности перетоков между квартирами. Заболел кто-то в доме гриппом, через три дня весь дом заболел.

Что же вам везде рекуперация мерещится. Не было её там, соответственно, не было никаких перетоков.

Завидую вашей фантазии ;-))
 
0
 
0
    Ответить с цитированием