Мне еще в чем PILP не нравится...
Об этом продавцы PILP никогда вам не расскажут.
Классическое обустройство дома техникой, это вентиляция отдельно, отопление отдельно.
Для вентиляции ставится вентмашина с рекуператором. Этот рекуператор в вентмашине возвращает до 60% тепла назад в дом, перенося энергию теплого вытяжного воздуха в холодный приточный. И происходит это "на халяву", без затрат электроэнергии. А PILP, используя этот же вытяжной воздух, затрачивает 0,8 кВт электроэнергии, а это немало.
Ну да, вентмашина "высасывает" из вытяжного воздуха "всего" 60% располагаемой энергии, а PILP типа все 100%.
Но посмотрите в абсолютных цифрах. PILP выдает 3,2 кВт тепла затрачивая 0,8 кВт электроэнергии. То есть экономия 3,2 - 0,8 = 2,4 кВт. А вентмашина выдает 60% от 3,2 кВт "на халяву". То есть экономия 3,2 х 0,6 = 1,9 кВт.
Разница всего 2,4-1,9 = 0,5 кВт.
Всего 0,5 кВт, Карл!

Есть еще нюансы... Например, вентиляцию при PILP не выключишь. А иногда это можно и нужно делать. Хотя бы ставить мощность на единичку. Например, когда никого долго нет дома. Зачем гонять вентиляцию на полную мощность в пустом доме???
 