Цитата:
Сообщение от Hunter5171
При нуле градусов требуемая температура в районе 40 градусов, дальше можешь сам посчитать. В минус 15 где-то 50-55 градусов. При сильных морозах sähkövastus включается, проблем нету. И сильных морозов ниже -15 очень редко бывает на юге Финляндии.
Со старыми батареями требуется выше температура воды, соответственно sähkövastus подключается раньше, и расходы на электричество увеличиваются.
Установка новых батарей- дорого и окупится ли вообще по сравнению со старыми батареями, надо считать.
|
Действительно, при недостаточной мощности теплового насоса могут подключаться дополнительные ТЭНы, встроенные в тепловой насос. Но именно в такой системе, при старых радиаторах, это не поможет. Так как при морозах надо будет сильно поднять температуру подающей воды (до +80С), а значит и обратная вода будет возвращаться еще довольно горячая. Около 50С. А такую горячую воду тепловой насос вообще еще хоть сколько-то подогреть не сможет. И вся нагрузка ляжет на ТЭНы. А их не хватит, если они в одиночку будут работать, без помощи компрессора теплового насоса.
К выделенному. Мощности теплового насоса то достаточно, но он просто не может работать при высоких температурах теплоносителя.
|