Усиление фундамента под печку?

Добрый день уважаемые форумчане... ) Может на форуме есть печники или те, кому устанавливали аналогичный камин... Есть вопрос: нам нужно установить печь/ камин, небольшой из цементных прямоугольников, HOUSE TAKKA 700, вес 700кг.
Фундамент дома - плита 12 cм (по дней отсыпка -песок), лежит соответственно на опорах, на ней лежат лаги 100 мм. Как усилить фундамент под печкой (и нужно ли?) наименее трудозатратным способом....Не хотелось бы выпиливать дыру в размер печки, т.к. она в общем-то легковесная и небольшая ... Заранее спасибо за комментарии и советы.

Последнее редактирование от Linni : 09-04-2020 в 19:32.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 09-04-2020, 13:34   #2
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Плита 12 мм? Может 12 см?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 09-04-2020, 19:33   #3
Linni
Пользователь
 
Сообщений: 528
Проживание:
Регистрация: 27-03-2011
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Плита 12 мм? Может 12 см?



Да, спасибо. Опечатка...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 10-04-2020, 09:50   #4
Petter
Пользователь
 
Аватар для Petter
 
Сообщений: 8,215
Проживание: Lahti
Регистрация: 14-02-2012
Status: Offline
Если камин весит 700 кг, а размеры оснлвания 60х80, то нагрузка будет 0.15 кг/см2.
Прочность на сжатие бетона примерно в 100 раз больше, так что весь вопрос в подложке.
Прочность на сжатие грунта под полом (предположим, что он утрамбован) не менее 1 кг/см2.
Получается можно ставить, никаких проблем
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 11-04-2020, 09:27   #5
Linni
Пользователь
 
Сообщений: 528
Проживание:
Регистрация: 27-03-2011
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Petter
Если камин весит 700 кг, а размеры оснлвания 60х80, то нагрузка будет 0.15 кг/см2.
Прочность на сжатие бетона примерно в 100 раз больше, так что весь вопрос в подложке.
Прочность на сжатие грунта под полом (предположим, что он утрамбован) не менее 1 кг/см2.
Получается можно ставить, никаких проблем


спасибо...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 11-04-2020, 16:11   #6
Andros
Будем жить!
 
Аватар для Andros
 
Сообщений: 637
Проживание: Raisio
Регистрация: 15-05-2003
Status: Offline
А дымоход уже есть?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 13-04-2020, 21:00   #7
Linni
Пользователь
 
Сообщений: 528
Проживание:
Регистрация: 27-03-2011
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Andros
А дымоход уже есть?


Если бы был дымоход, то не было б проблем, т.к. была бы и печка... Дымоход есть, в принципе, но в другом месте. Мы хотим установаить доп камин, там, где нет ни дымохода, ни фундамента для печки.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



» Объявления на Doska.fi

» Галерея Финляндии

» Реклама на Doska.fi

» Реклама на Russian.fi


Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.

Russian.fi - Финляндия по-русски © Suomitech Oy, 2002-2024 При использовании материалов с сайта указание ссылки на russian.fi обязательно