Керростало: Вытяжка дует внутрь
Народ, у меня в квартире 4 вытяжки и 3 из них нормально засасывают воздух, а вот одна наоборот дует внутрь причем очень сильно. Из-за этого все запахи из вентиляционной трубы залетают в квартиру. Я собираюсь рекламацию исанойтсия написать но почему так может быть? У меня 3 предположения:
1. Соседи поставили мощную активную вытяжку которая мотором высасывает воздух из их квартиры и создает избыточное давление в вентиляции 2. Вентиляция засорилась выше по этажу и когда 3 остальных вытяжки вытягивают эта выталкиват воздух в квартиру т.к. нет разницы давления 3. Вентиляционный мотор в здании на этой вытяжке поломался и когда остальные вытяжки вытягивают за счет мотора здания эта конкретная вытяжка не справляется Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
скорее всего 1. вариант, именно поэтому запрещают самому вытяжку устанавливать на кухне
|
Цитата:
Где то по этажу подключили мошную вытяжку,ни с кем не согласовав. Пожалуйся хитро в киинтейсто,зачем враждовать с соседями. И меня так было,хотя и два других варианта возможны. |
Цитата:
Я в связи с putkiremontti задала этот вопрос тому... чудаку, который который устанавливал ту вытяжку которая дует вовнутрь. "Nää on henkimaailman asioita," сказал он ("это дела мира духов"), почесал репу, отдолжил у меня "универсальный инструмент" (швабру), и подзавернул вытяжку, после чего дуть стало меньше. Вытяжка до сих пор дует иногда наружу, иногда вовнутрь. Я продолжаю жаловаться, но похоже они это таки чинить не умеют. |
у меня тоже как то была вытяжка на кухне, дула в соседней туалет в 3 метрах))
|
Цитата:
А ты 100% уверен, что все 4 это именно вытяжки? В каких помещениях они? |
Цитата:
Одна в кухне, одна в кладовке , одна в туалете и одна в душе. Внутрь квартиры дует та что в душе. |
Цитата:
Ну так ведь тогда победит тот у кого мотор мощнее на вытяжке :gy: У меня все вытяжки пассивные но припрет и исанойтсия не будет чесатьбся я в вытяжку такой мотор поставлю у всех кухни повылетают в окна. Не пожалею денег на мотор помощнее ![]() |
Цитата:
Ну да, тогда косяк. Хотя... А как ты определил, что она именно внутрь дует? Бывает, что остальные вытяжки "зажаты", а одна открыта, и из нее тянет сильно. При этом, когда руку подносишь к нему ( к клапану), ощущение, что дует внутрь. Ты пламенем проверь от спички, отталкивает пламя или все же втягивает? |
тут все же зависит от схемы и вида вентиляции.
но согласен, возможно, что кто-то и нарушил правила. имхо, надо просто сообщать управдому. схемы-то все равно у них. как и полномочия. нормальную работу системы может нарушить вполне безобидное подкручивание клапана. поэтому давление и проверяют спецприбором, выравнивая во всем доме. |
Цитата:
У меня лист бумаги формата А4 присасывается к клапанам вентиляции. |
Цитата:
Какое давление? И каким спецприбором это давление проверяют? |
Цитата:
По роду деятельности участвую в проекте, для крупного производителя вентиляционного оборудования. В трубу ставится датчик, коробочка размером с мыльницу, очень чувствительный. У него два входа, на которые по трубкам подаётся просто воздух, из двух любых точек пространства - датчик возвращает разницу давления, точность доли Паскаля. Сенсор IOTишный, автономный, батарейка на несколько лет, работает в LoRaWAN, скидывает данные так часто, как нужно. Pressure difference в названии, погуглите, если интересует. |
Цитата:
Так точно, это датчик перепада давления ( paine-eromittari ), измеряет в dPa. Но в жилых домах их не применяют. Для настройки простых ( в жилых домах, например ) систем вентиляции измеряют расход воздуха, в дм3/сек или м3/час в каждом клапане. P.S. Я не интересуюсь, это моя работа как раз. |
Цитата:
да, выразился неправильно. имел ввиду как раз скорость прохождения потока воздуха по каждому каналу. |
если вытяжка новая то возможно заводской брак или собрана криво тк лопости направлены в другую сторону)
А вообще циркуляция воздуха должна быть.У нас тоже из одной идет воздух, а остальные засасывают.) |
Цитата:
Была такая же ситуация совсем недавно..ни одна из вытяжек не работала..т.е. воздух шел в квартиру, а не из..Позвонили isännöitsijälle сообщить о проблеме. Там сказали, что уже знают, что в нашем доме поломался главный вентилятор..И что его заказали..нужно ждать..Вопрос решился недели через 3.. Сообщите о проблеме! |
Цитата:
Мне кажется, мотор вентиляции или встал, или работает на пониженной мощности. Когда воздух вытягивается из квартиры, в ней падает давление. Если оно ниже, чем в одной из вытяжек, воздух пойдет в обратную сторону. Проверить очень просто - прикрой оставшиеся вытяжки и проверь четвертую. Если она исправилась- возможно мотор не тянет. PS. Как вариант: с вытяжкой все нормально, нужно чуть прокрутить те, которые нормально вытягивают. |
Ест ли здесь спецы по вентиляции.
Хочется понять,но мало данных. Стоит агрегат принудительной вентиляции,входяший поток и вытяжка. Собитается конденсат на дне вентиляционного агрегата,иногда очень много. Если проследить за давлением,влажностью,точкой росы,темпепратурой,то: в дневное время конденсата нет,дно агрегата вентиляции сухое. Но после 22:00 начинается образование конденсата(почему то)?????? Связанно ли это со временем суток(хотя данные по давлению и др.)почти такие же,что утром,что вечером. От куда вечером появляется конденсат? |
Цитата:
Штука такая тоже стоит,для отвода конденсата,но его слишком много стало. Хочу понять почему. |
Цитата:
Может нужно слив почистить? |
приходил инженер по вентиляции. Сказал что с такой вентиляцией мы сгорим наффик если у соседей пожар. потом сказал что надо сносить весь дом, типа он старый и вся вентиляция неправильная. Потом сказал что хорошо бы снести весь район. Потом попугав полез на крышу , почистил вентиляцию, подкрутил нам что то в трубах вентиляции и все заработало :) Веселый инженер, позитивный главное.
|
Слив должен быть оборудован спускной трубкой/шлангом с обязательным гидравлическим замком. Так как он (слив) находится в разреженной (вытяжной) части машины, и без замка воздух интенсивно засасывается в трубку, мешая воде нормально в нее сливаться.
|
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:43. |