Слив в душевой называется по русски трапом, по фински lattiakaivo.
Так вот в этом трапе перекрывающий слой воды гидравлического затвора довольно маленький, около 1,5 см. В обычных условиях этого вполне достаточно.
В случае появления запахов в ванной имет место так называемый "срыв" гидравлического затвора, когда вода в трапе всасывается под действием разрежения давления в канализационной сети в эту самую сеть. Разрежение - это отрицательное давление по отношению к атмосферному давлению. Нужно искать причину возникновения этого самого разрежения в трубах. Наибольшее разрежение возникает при смыве из унитажа - залповый сброс воды в трубу - вода устремляясь вниз по стояку, как поршень, создает кратковременное разрежение в стояках системы. Особенно при пользовании унитазом соседей сверху - вода успевает сильнее разогнаться сверху и создать еще более сильное разрежение. Для снижения разрежения и устараивают как раз выходы канализационных стояков на кровлю, соединяя систему труб открытым концом с атмосферным воздух.
В Вашем случае, или забит верх канализационного стояка около выхода на кровлю, или имеет место быть неправильно спроектированная сеть, когда на боковое отвтвление, не имееющее собственного вентилируемого стояка, подключены и трап и унитаз. В этом случае унитаз и срывает воду из трапа.
Срыв слоя воды в трапе может происходить не сразу, не за один раз спускания воды в унитазе, а за несколько раз - каждый слив воды в унитазе высасыает по несколько миллиметров воды из трапа - раз на 5-й, 6-й вода и высосется вся из трапа. Отройте трап, чтобы вам был виден уровень воды в нем, и поспускайте воду в унитазе, а также, если это возможно, попросите верхних соседей поспускать воду из своего унитаза. При этом наблюдайте - как себя ведет поверхность воды в трапе ( с фонариком, внимательно ) - если хоть какое-то движение поверхности воды есть - будьте уверены, со временем ее всю высосет.
Этим объясняется и то, что если часто пользоваться душем - запаха нет - вы просто успеваете заполнять трап новой порцией воды. А при долгом отсутствии жильцов - запах как раз потому и есть - трап сорвало, и свежих поступлений воды нет.
Усиливая работу ВЫТЯЖНОЙ вентиляции, Вы создаете еще больший подсос воздуха из сорванного трапа канализации в помещение душевой - воняет в этом случае еще сильнее.
|