Сообщение от Vnik
Ну че делать, вариантов несколько.
- установить, что трап действительно срывает от разрежения, составить проффессионально письменное описание данного явления, с указанием пунктов строительных норм и прочих ссылок, с подписями компетентных в этом деле людей. На такую бумагу обязаны реагировать, так как с ней можно уже идти жаловаться куда угодно, это же на самом деле угроза здоровью людей. В канализации какой только заразы нет, и по воздуху она тоже летает. Потребовать проект канализации дома, если там будет найдена ошибка - требовать устранить. Ну то есть, короче говоря, ломиться оффициальным путем.
- заменить трап на новый, с более глубоким гидравлическим замком. Поскольку тут первый этаж, то есть внизу земля, без вскрытия пола не обойтись.
- опять же с вскрытием пола можно врезать в ответвление трубы трапа тройник, от него новую трубу Ду-75 вывести куда нибудь в угол, выйти ею из под пола вверх, и где-нибудь под потолком поставить вентиляционный клапана ( alipaineventtiili ). Этот клапан внутрь себя воздух впускает, то есть компенсирует разрежение, а в другую сторону, то есть в помещение, воздух не выпускает.
В кинтейсто не всегда есть разбирающиеся специалисты, те же сантехники на обслуживании не факт что знают о том же разрежении. Хотя они конечно себя все спецами считают, но это далеко не всегда так.
|