Проблема в этом случае в том, что вытяжной ( загрязненный ) воздух после Ваших маникюрных столов надо выводить на кровлю. Если специалисты найдут какой-нибудь незадействованный старый канал от первого этажа из Вашего помещения до кровли, и посчитают сколько он может позволить вытянуть воздуха если установить вытяжной вентилятор на кровле, то может быть что-то и получится. Если же для этого надо тянуть новый канал на кровлю, то это сложно. Так как никто из вышеживущих людей не согласится, чтобы через их полезную площадь тащили этот канал.
К тому же, если вытяжка увеличиться, надо увеличивать мощность системы отопления, иначе зимой будет холодно из-за того, что при увеличенной вытяжке больше будет поступать в помещение и холодного воздуха зимой, который надо будет греть дополнительно.
Можно конечно существующую систему разделить на 2 стола, но это означает, что обе вытяжки будут в 2 раза слабее, чем сейчас та, которая работает на один стол. Устроит ли это Вас, не факт.
Есть еще всякие фишки с фильтрами, которые засасывают грязный воздух от местной вытяжки, очищают его внутри себя и возвращают этот же воздух назад в помещение. Но это тоже довольно дорогие штучки, которые немного шумят и требуют места для установки.
|