Просмотр одиночного сообщения
Old 14-07-2012, 09:21   #25
aks-47
Гость
 
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
Talking эээ с так работают в Лен.области!

Цитата:
Сообщение от grandfather
Однозначно, обрыв "нуля". Это самый сложный дефект в проводке. В этом случае указатель фазы недостаточен, потребуется мультиметр, для "прозвонки" цепей, с длинными проводами. Обойтись без приборов поможет тщательный осмотр присоединения нулевого провода. Наличие фазы на "нулевом" проводе обусловлено включенными в цепь нагрузками в виде: лампочек, холодильника и проч. Нужно помнить о том, что розетка подключена электрическому щитку не напрямую, а через коммутационные коробки, спрятанные в стенах и прикрытых крышками, которые, очень часто, хозяева заклеивают обоями. Если, визуально не обнаружите дефект то, потребуется помощь специалиста. Успехов. Прежде, чем начать поиск неисправности - обесточьте квартиру и работайте с фонариком. Успехов!


эээ ребяты...
такие технологии по эту сторону границы нам тут не нужны
обесточить квртиру,фанарик,обои,щиток,коммуник ационные коробки!!!(я таких словей даже не слыхивал!)...
вы бы еще микрорайон предложили обесточить)

хотя предложенный метод правильный и используется с 1926года...
но у нас на дворе 2012...
поэтому в Финляндии в таком случае торнем в разетку käytönottomittari от Fluke и через 30 сек. скажем где собака порылась...
выпишем счет на 120 и поехаем дальше.
 
0
 