Цитата:
|
Сообщение от 1901
Мы собираемся на дачу поставить с теплозабором.
Что нужно во внимание принять?
А гремит по ночам?
У меня нет опыта эксплуатации. 
|
Не гремит совсем. Во-первых он стоит в одном помещении с электросчетчиком, у которого отдельный вход с улицы. Во - вторых, над непосредственно двигателем стоит глушитель (silencer). У нас Vallox Digit SE ( http://www.vallox.com/vallox-digit-...jausjarjestelma)
Во внимание стоит принять то, что он довольно тяжелый, а крепить надо к стене. Поэтому лучше к кап. стене. Надо предусмотреть емкость для конденсата, в периоды колебания температур днем и ночью, как сейчас. Либо вывести шланг на улицу, но это не очень красиво, или вывести через шланг в емкость. У меня там больше 1/10 ведра не собиралось.
А так да, удобно, можно запрограммировать по дням недели и времени, включать режим для розжига камина (15 мин идет сильный приток) и само собой режим рециркуляции. Единственное но. Если я все правильно понял, совсем выключать нельзя, хоть на минимуме, но должен работать все время. Иначе конденсат закапает в дом.
|