Просмотр одиночного сообщения
Old 16-03-2013, 12:32   #41
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Так ты чего хочешь то? Дровами топить? Как именно? Чтобы постоянно тлели там и грели столько, сколько надо? Так особо не получится. Вся эта бодяга с заслонками тяжелорегулируема.
Значит остается способ нагрева на максимум и потом все тушится нафиг совсем. И нагретый запас воды циркулируя постепенно охлаждается. Значит чем больше объем этой воды, тем дольше он будет охлаждаться и паузы между протопками тоже будут дольше.
Время этих пауз прямопропорционально объему воды. Сейчас у тебя например 300 литров - вода после 100 градусов остывает до 60 допустим 3 часа. Добавишь еще 500 литров - уже будет остывать 8 часов. Все ж очень просто. Просто у тебя есть возможность комбинировать, потому что есть тэны. И это хорошо. Выставил тэны чтобы они включались при 60С и живи спокойно. Захотел - пошел протопил топочку до 100 С. ТЭНы в это время не работают, пока вода до 60 не остыла. Ну и тут даже и 500 литров дополнительного объема очень хорошо....
 