Цитата:
|
Сообщение от KiDr
Я подробностей не знаю, но дом и вентиляция строились под эту систему и сейчас стоит ComfortZone CE50, пока не могу оценить сколько кушает система, но обещали 16-18.000кв в год, вот думаю врут или правда.
|
Ну чего же врут? Не врут. 5 холодных месяцев в году. Это сколько часов? 3600 часов.
16000 : 3600 = 4,5 кВт в час в среднем экономии за 5 холодных месяцев. Похоже.
Если интересно самим считать, то:
-чтобы нагреть 1 килограмм воздуха на 1 градус надо 1 кВт энергии. 1 килограмм воздуха - это 0,83 м3.
-Если допустим в дом идет приточного воздуха с улицы 200 литров ( 0,2 м3 ) в секунду, то это соотвественно 0,24 кг воздуха.
-Ну вот при морозе в -20С надо нагреть приточный воздух, допустим до +20С. Разница 40С.
-Соответственно 0,24 х 40 = 9,6 кВт в час будет "жраться" без прибамбасов экономии. А при 0 С, в два раза меньше, но все равно это все же 9,6:2 = 4,8 кВт.
-200 литров в секунду - это для больших домов, 300-400 м2 площади. Для 100м2 пропорционально, то есть около 70-80 литров в секунду.
- в среднем воздуха для нормального проживания надо как минимум 1 литр в секунду на 1 м2 жилой площади. Жилой! Олохууоне и все макуухуонеет. Если есть всякие аскартелухуонеет и видеохуонеет - то это тоже жилые помещение и воздух в них подавать нужно также.
|