Цитата:
|
Сообщение от 0-X0
Вник, у нас будет:
lämmöntalteenotolla varustettu huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Liesikuvulle on oma huippuimuri vesikatolla
Это что-нибудь меняет в смысле установки красивой и мощной вытяжки?
Нет наверно, там предусмотрено вот это безмоторное чудо: SAVO PH-2606-S
|
Да, это несколько меняет дело. Но все равно, вытяжка/зонт безмоторная, но теперь можно и свой зонт их попросить поставить. Даже думаю, и мощность вытяжки теперь у них увеличена, думаю под 200 м3/час. Больше в воздуховод д-125 мм воздуха не пролезет. Если хотите, чтобы было как у всех "Ваших знакомых", под 500 м3/час, надо, чтобы они воздуховод на кровлю поменяли на д-160мм и заменили huippuimuri на более мощный.
Раз уж Вы их начали "доставать", и они Вам дали ответ, что вытяжка подключена к отдельному крышному вентилятору, то следующие вопросы к ним должен быть:
- как осуществляется компенсация этой вытяжки? Ведь сколько воздуха вытягивается, столько же должно в помещение откуда то и втянуться? А откуда и как? Большой такой уродливый клапан в стену вставят, который надо будет руками открывать, чтобы воздух черз него поступал?
То есть по фински: Mistä tulee korvausilma, kun huippuimuri on päällä?
Второй вопрос : Onko talvella huippuimurin käyttö rajoitettu, jos korvausilma tulee sisään suoraan ulkoa kylmänä?
То есть если зимой вытяжкой пользоваться таким образом, то понятно, что с улицы хлынет в квартиру холоднющий неподогретый воздух, и квартира быстро выстудится.
|