Ну можно...
Пара ньюансов есть.
1. В парилку по современным нормам требуется 2л/с х м2 приточного воздуха.
http://www.finlex.fi/data/normit/1921-D2s.pdf стр. 21.
То есть, если парилка около 5 м2, то 10 литров в секунду. Где этот воздух взять?
- Если дом современный ( постороен после 2001-2003 годов ), и в нем изначально есть приточно-вытяжная вентиляция, то этот приточный воздух можно взять от вентмашины, которая индивидуальная на квартиру.
Неприятности связаны с изменением разводки вентсистемы.
- Если дом старше, то такой вентиляции в нем нет, а есть только вытяжная. Приточный же воздух поступает под действием разряжения через щели над окнами в комнатах и кухне. Тогда воздух в парилку можно "добыть" только непосредственно с улицы. То есть воздуховод из парилки к наружной стене, в стене дырка и на фасаде решеточка диаметром 125 мм. Воздуховод этот надо теплоизолировать ( 100мм минваты или 38мм Армафлекс ), и поскольку он некрасивый еще и убирать в декоративный короб. Придется также в парилку ставить радиатор отопления под полок, так как воздух этот с улицы зимой не подогревается.
2. Для каменки мощностью 4-5 кВт требуется трехфазный ток отдельным кабелем до щитка. В щитке свой отдельный автомат. Позволяет ли изначально этот трюк мощность кабеля-ввода на квартиру?
|