Про таблицу, я имел ввиду - "проведенную в твоем сообщении"
А по рассчетам получается следующее: в моём "горячем помещении" размерами 2х1,5х2,7 метра (общий объем 8,1 м3) приток воздуха составляет 21.9 м3 в час, т.е. за час ВЕСЬ объем воздуха поменяется 2,7 раза. Откуда там взяться влажности?

Ну как откуда? Если на каменку не кидаешь воду то и неоткуда.
А если кидаешь, то от испарения воды с каменки.
При 100 градусах в начале ( 5% отн. влажность, энтальпия 190 kJ/kg ), чтобы 1 час сидеть выпучив от жары глаза ( 100С, 15% отн. влажность, энтальпия 400 kJ/kg), надо всего, в твоем случае, выплеснуть в твоем помещении за 1 час 1,7 литра воды.