Просмотр одиночного сообщения
Old 23-05-2019, 13:16   #42
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от malexTrolli
Как я написал сверху российские СНИПы запрещяют сливать кондиционер в ливнеку. Не удивлюсь если финские тоже запрещают.

Ну это у тебя не та ливневка В СНиПе имется ввиду внутридомая ливневка, которая отводит воду с кровель. Вот дома, у которых нет водосточных наружных труб, оснащены как раз такой ливневой. Фишка там в том, что стояки и выпуски несколько заужены для экономии. Обычный дождь они пропускают нормально. А при сильном ливне трубы не справляются, вода скапливается на кровле, и ждет когда трубы потихоньку воду с кровли отведут. Вот в это то время весь стояк заполнен водой, и напор в нём равен уровню стояния воды на кровле. То есть в точке врезки дренажа от кондиционера напор в это время есть. И вода может хлынуть из стояка через дренажную трубу кондиционера и через сам кондиционер прямо в помещение, где этот кондиционер стоит.
А так да, в Финляндии в такую ливневку тоже ничего врезать нельзя. Хотя, если поддон кондиционера оснащен своим насосом перекачки конденсата, и труба оборудована обратным клапаном, то можно.
 
0
 