В планах поменять плиту ,новая на 10.4 кВт .(Liitäntäteho: 10,400 W) Это я как понимаю суммарная мощность ?
Дома автомат на плиту 16 А (провод 2.5 мм х 4). Потянет ли все это? или плиты тут на 380 вт ?
И второй момент.
На эту розетку , если делать солянку из варочной панели и духового шкафа . Можно подключить вместе ? Мощность такая же 10.5 кВт. Рядом других свободных розеток нет.


IMHO: По описанию у Вас 3х фазная розетка (или просто подсоединение) для плиты, т.е. мощности должно хватить, т.к. 3 х 16А х 230В/380В. Это должно быть видно по автомату (либо тройной, либо шире однофазного). В современных домах должно быть 2.5мм х 5, т.к. новые плиты требуют отдельных линий на нейтраль и землю. Проверьте сколько линий на подключение плиты. Если на стене 3х фазная розетка на плиту, то проблем нет, надо только сконфигурировать розетку на плите согласно инструкции на плиту. В случае отсутствия розетки стоит обратиться к электрику для ее установки. Прежде чем покупать плиту необходимо проконсультироваться у электрика из управляющей компании о легальности подключения новой плиты к линии где нет земли (точнее земля и нейтраль объеденены в розетке, так было можно делать в пошлом веке, сейчас запрещено). Могут заставить тянуть дополнительную линию для земли от основного щитка к розетке плиты.