Цитата:
|
Сообщение от DenisS
vrednij
Вентилятор отключал, не помогает. Попровал к другому столбу, аналогично. Да и много быть не должно 600Вт+1200Вт=1800Вт ток 8А.
Автомат стоит на 25А. Это на работе. А на домашней 16А. На работе ничего не говорили о использвании вентилятора, а на домашней конечно нельзя, как наверно и везде. Да вот ещё, что в прошлом году то, работало.
Pivo
Пробовал воткнуть один только шнур в разетку, не выключается автомат, работает. А ведь должно было по идее. Проверил тестером шнур, в порядке. Для полной уверенности займу завтра шнурок у коллег.
Спасибо
|
проверка это одно НО в разетке 2 получается провода а на выходе 3 дырки
Попробуй другой провод так просто его не проверить
-----------------
http://autocolor.borda.ru/
|