Нужен электрик-профессионал. Чудеса в розетке.
Суть проблемы такова. Работала розетка в ванной, работала. Питала стиральную машинку. И вдруг бац - и стиральная машинка в момент работы останавливается. Мысли две - предохранитель или машинка-капут. А вот нихрена, все предохранители целы, машинка заработала от другой розетки через удлинитель, а в самой розетке и на фазе и на "0" и на "земле" пробник показывает напряжение. На соседней розетке тоже, по всем трем точкам показывает напряжение, но потребители от неё работают. А на этой - вот не работают и всё. Розетки запитаны из разных мест, насколько я понял. В остальных розетках - как положено, напряжение только на "фазе".
Вот тут мои знания в электрике закончились (предполагаю, конечно, что коротнуло где-то) и требуется помощь профессионала. Готов предоставить объем работ по восстановлению работоспособности розетки (и вторую посмотреть на всякий случай) за разумное вознаграждение. Местоположение - г. Холлола. Могу встретить/вернуть с вокзала г. Лахти.
Контакт напишу в личку на ответ с предложением в ветке или на личное сообщение.
|
|
|
|
13-07-2012, 22:04
|
#2
|
|
пенсионер
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
|
Лучше эти розетки обесточить по-быстрее. И не использовать.
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
|
|
|
|
13-07-2012, 22:09
|
#3
|
|
пенсионер
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
|
Вообще странно, что пробку не вышибло.
Очень похоже на перегрев провода и в результате оплавление изоляции. Короткого еще пока нет, но наводка от фазы на соседние провода уже идет.
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
|
|
|
|
13-07-2012, 22:44
|
#4
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от ID-SPb-Mos
Вообще странно, что пробку не вышибло.
Очень похоже на перегрев провода и в результате оплавление изоляции. Короткого еще пока нет, но наводка от фазы на соседние провода уже идет.
|
наводка - значит идет потребление энергии? правильно я понимаю?
кто-то может подскажет: это страховой случай? можно потребовать возмещения у страховой компании?
|
|
|
|
13-07-2012, 22:27
|
#5
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от ID-SPb-Mos
Лучше эти розетки обесточить по-быстрее. И не использовать.
|
в щитке штук 30 предохранителей, надписи все по фински, как определить нужный хз.
щиток на другом этаже, выкручивать по одному и бегать на другой этаж пробником мерить?
|
|
|
|
13-07-2012, 22:35
|
#6
|
|
здecь мoй дoм
Сообщений: 2,493
Проживание:
Регистрация: 04-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
в щитке штук 30 предохранителей, надписи все по фински, как определить нужный хз.
щиток на другом этаже, выкручивать по одному и бегать на другой этаж пробником мерить?
|
твой под- pesukone
-----------------
"I want to believe"
|
|
|
|
13-07-2012, 22:53
|
#7
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от olden
твой под- pesukone
|
есть такой:
Ast. Pesukone 16A
вот только не отключилось напряжение в розетке после того, как вывернул предохранитель.
видимо, кто-то помудрил с проводкой...
|
|
|
|
13-07-2012, 22:59
|
#8
|
|
пенсионер
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
есть такой:
Ast. Pesukone 16A
вот только не отключилось напряжение в розетке после того, как вывернул предохранитель.
видимо, кто-то помудрил с проводкой...
|
Угу... частенько бывает... Можно рискнуть туда воткнуть магнитофон или телек и по звуку... Ну или лампочку - все меньше бежать...
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
|
|
|
|
13-07-2012, 23:06
|
#9
|
|
Registered User
Сообщений: 3,079
Проживание:
Регистрация: 03-12-2006
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
есть такой:
Ast. Pesukone 16A
вот только не отключилось напряжение в розетке после того, как вывернул предохранитель.
видимо, кто-то помудрил с проводкой...
|
Ast.pesukone=Astianpesukone=посудом ойка
|
|
|
|
13-07-2012, 22:56
|
#10
|
|
пенсионер
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
щиток на другом этаже, выкручивать по одному и бегать на другой этаж пробником мерить?
|
Самый верный вариант
2 OLDEN
У меня написано pist и 10 пробок 
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
|
|
|
|
13-07-2012, 23:06
|
#11
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
На соседней розетке тоже, по всем трем точкам показывает напряжение, но потребители от неё работают.
|
А у вас потребители на 380 в?
И вообше прибор то ,,адекватный,,?
Умеете замерять? 
|
|
|
|
13-07-2012, 23:09
|
#12
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от winitu
А у вас потребители на 380 в?
И вообше прибор то ,,адекватный,,?
Умеете замерять? 
|
на щиток приходит 380., далее раздаёт 220 в.: три провода "фаза", "0" и "земля"
пробник-ответрка, чего там уметь-то?..
|
|
|
|
13-07-2012, 23:12
|
#13
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
на щиток приходит 380., далее раздаёт 220 в.: три провода "фаза", "0" и "земля"
пробник-ответрка, чего там уметь-то?..
|
Может я вас не понял?
На разетке (3 провода )каждый показывает фазу и обычные приборы (на 220в)работают себе нормально.
Как это возможно?
Или я вас не понял. 
|
|
|
|
13-07-2012, 23:18
|
#14
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от winitu
Может я вас не понял?
На разетке (3 провода )каждый показывает фазу и обычные приборы (на 220в)работают себе нормально.
Как это возможно?
Или я вас не понял. 
|
именно так: на обычной розетке 220в с тремя проводами пробник показывает напряжение на всех трёх, ярко на самой "фазе" и чуть тише на "0" и на "земле".
такое же "чудо" еще на одной розетке на том же этаже (потребители на той работают), все остальные розетки в норме.
|
|
|
|
13-07-2012, 23:23
|
#15
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
именно так: на обычной розетке 220в с тремя проводами пробник показывает напряжение на всех трёх, ярко на самой "фазе" и чуть тише на "0" и на "земле".
такое же "чудо" еще на одной розетке на том же этаже (потребители на той работают), все остальные розетки в норме.
|
Я с таким чудом не встречался.
Есть ли у вас вольтметр обычный?
Для таких чудес ставятся предохронители и автоматы. 
|
|
|
|
13-07-2012, 23:09
|
#16
|
|
Кіт Кiтофєїч
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
|
Там kh ( kylpyhuone ) или khh ( kodinhoitohuone, если такая есть ) должно быть написано.
|
|
|
|
13-07-2012, 23:39
|
#17
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Vnik
Там kh ( kylpyhuone ) или khh ( kodinhoitohuone, если такая есть ) должно быть написано.
|
нашел.
написано pyykin pes.
что понимаем как pyykin pesukone.
вывернул предохранитель.
всё равно мастер нужен, стиралка-то не работает от неё и напряжение по всем контактам...
|
|
|
|
13-07-2012, 23:14
|
#18
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
не надо усложнять
не надо изобретать велосипед.
проблема на 99% в стиралке.
не мерей больше в розетках ничего  )
ты белье стераешь, а не лабру по теории цепей сдаешь  )
а то намерить много что можно... там напряжений усяких разных от 10 000 вольт до 0.
Машинка глючит и проблема там.
преключение из розетки в розетку не меняет ровным счетом ничего за исключением того , что ты когда ее перекидываешь ее вдругую розетку обнуляеш ее контроллер, поэтому она после этого начинает кое как работать
предохранители тоже можно оставить в покое..
если уж сильно засомневался в розетке, возьми обычный таршер(mummonlamppu) и торни его в розетку, ежили горит, оставь розетку с миром пока не притукнуло вместе с приборами от tarjoustalo 
|
|
|
|
13-07-2012, 23:23
|
#19
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от aks-47
не надо изобретать велосипед.
проблема на 99% в стиралке.
не мерей больше в розетках ничего  )
ты белье стераешь, а не лабру по теории цепей сдаешь  )
а то намерить много что можно... там напряжений усяких разных от 10 000 вольт до 0.
Машинка глючит и проблема там.
преключение из розетки в розетку не меняет ровным счетом ничего за исключением того , что ты когда ее перекидываешь ее вдругую розетку обнуляеш ее контроллер, поэтому она после этого начинает кое как работать
предохранители тоже можно оставить в покое..
если уж сильно засомневался в розетке, возьми обычный таршер(mummonlamppu) и торни его в розетку, ежили горит, оставь розетку с миром пока не притукнуло вместе с приборами от tarjoustalo 
|
ну, а я о чём?
подключал лампу - НЕ работает.
в другой розетке лампа - работает.
стиралка отработала до конца на другой розетке, воткнул опять в первую - не работает.
|
|
|
|
13-07-2012, 23:36
|
#20
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
ага...
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
ну, а я о чём?
подключал лампу - НЕ работает.
в другой розетке лампа - работает.
стиралка отработала до конца на другой розетке, воткнул опять в первую - не работает.
|
нуу тогда прощще..
если стоят автоматы, не надо трогать предохранители, включи vikavirtasuoja..
такаю штуччка на пред. похожа чуть побольше.. это он сработал, мотор дал утечку побольше...
белье с песком было
vikis может быть и в другом месте не обязательно рядом с предами.
если еще короче подними все тупо вверх как преды так и защиту.
где короткое, само оскочит 
|
|
|
|
13-07-2012, 23:43
|
#21
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от aks-47
нуу тогда прощще..
если стоят автоматы, не надо трогать предохранители, включи vikavirtasuoja..
такаю штуччка на пред. похожа чуть побольше.. это он сработал, мотор дал утечку побольше...
белье с песком было
vikis может быть и в другом месте не обязательно рядом с предами.
если еще короче подними все тупо вверх как преды так и защиту.
где короткое, само оскочит 
|
все автоматы и предохранители целые
|
|
|
|
14-07-2012, 00:06
|
#22
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
ха ха
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
все автоматы и предохранители целые
|
чудес в технике не быват..
эл. поломка дело простое..
ток либо не течет где должен течь либо течет там где не должен течь  )
преды какие?
автоматы или пробки обычные?
если пробки, на глазок не проверяется, надо звонить.
если автоматы.. положение "ON" еще не значит что он включен, хлопни его ON OFF..
термопара в нем может залипла.
короче дерзай...
сложностей никаких не вижу.
можыт и vikis глючит, их теперь где то в пакистане пастухи собирают, процент надежности 2:1.
|
|
|
|
14-07-2012, 04:18
|
#23
|
|
Пользователь
Сообщений: 926
Проживание: Хельсинки
Регистрация: 10-04-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Где то плохой контакт 0 подплавился или окислился скорее всего в розетке аккуратно сними ( вывернув перед этим пробку ТБ прежде всего) зачисти и попробуй скорей всего получиться если есть запасная разетка попробуй через неё. Удачи!
|
|
|
|
14-07-2012, 06:35
|
#24
|
|
Люблю Россию!
Сообщений: 995
Проживание: РФ Лен. обл. Выборгский р-н
Регистрация: 28-02-2012
Status: Offline
Репутация: 0
|
Однозначно, обрыв "нуля". Это самый сложный дефект в проводке. В этом случае указатель фазы недостаточен, потребуется мультиметр, для "прозвонки" цепей, с длинными проводами. Обойтись без приборов поможет тщательный осмотр присоединения нулевого провода. Наличие фазы на "нулевом" проводе обусловлено включенными в цепь нагрузками в виде: лампочек, холодильника и проч. Нужно помнить о том, что розетка подключена электрическому щитку не напрямую, а через коммутационные коробки, спрятанные в стенах и прикрытых крышками, которые, очень часто, хозяева заклеивают обоями. Если, визуально не обнаружите дефект то, потребуется помощь специалиста. Успехов. Прежде, чем начать поиск неисправности - обесточьте квартиру и работайте с фонариком. Успехов!
|
|
|
|
14-07-2012, 09:21
|
#25
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
эээ с так работают в Лен.области!
Цитата:
|
Сообщение от grandfather
Однозначно, обрыв "нуля". Это самый сложный дефект в проводке. В этом случае указатель фазы недостаточен, потребуется мультиметр, для "прозвонки" цепей, с длинными проводами. Обойтись без приборов поможет тщательный осмотр присоединения нулевого провода. Наличие фазы на "нулевом" проводе обусловлено включенными в цепь нагрузками в виде: лампочек, холодильника и проч. Нужно помнить о том, что розетка подключена электрическому щитку не напрямую, а через коммутационные коробки, спрятанные в стенах и прикрытых крышками, которые, очень часто, хозяева заклеивают обоями. Если, визуально не обнаружите дефект то, потребуется помощь специалиста. Успехов. Прежде, чем начать поиск неисправности - обесточьте квартиру и работайте с фонариком. Успехов!
|
эээ ребяты...
такие технологии по эту сторону границы нам тут не нужны 
обесточить квртиру,фанарик,обои,щиток,коммуник ационные коробки!!!(я таких словей даже не слыхивал!)...
вы бы еще микрорайон предложили обесточить  )
хотя предложенный метод правильный и используется с 1926года...
но у нас на дворе 2012...
поэтому в Финляндии в таком случае торнем в разетку käytönottomittari от Fluke и через 30 сек. скажем где собака порылась...
выпишем счет на 120 и поехаем дальше.
|
|
|
|
14-07-2012, 12:26
|
#26
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
в розетке всё чисто, не окислилось и не оплавилось.
единственное что не очень понравилось - один провод идет и на "0" и на "землю"
upd. рядом за стенкой две распределительные коробки, визуально всё нормально
ехать покупать мультиметр? какой алгоритм действий потом?
|
|
|
|
14-07-2012, 13:03
|
#27
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
уже говорили
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
в розетке всё чисто, не окислилось и не оплавилось.
единственное что не очень понравилось - один провод идет и на "0" и на "землю"
upd. рядом за стенкой две распределительные коробки, визуально всё нормально
ехать покупать мультиметр? какой алгоритм действий потом?
|
я ужо говорил, но ты меня запутал как иван сусанин поляков несчастных...
я не понял:
1. если в розетку торнуть обычную лампу свет есть лили нет?
если нет, проверь предохранитель и поменяй.
больше там ничего быть не может... ноль святым духом не отрываются.
если он всетаки каким то чудом оторвался позави электрика.
один провод идет на N и PE т.к хата стара и еще не использовался провд L,N,PE где то до до 86х годов ставили двухжильный, который у тебя и стоит, это нормально.
ты вообще каким прибором "токк" проверяиш?
|
|
|
|
14-07-2012, 13:16
|
#28
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от aks-47
я ужо говорил, но ты меня запутал как иван сусанин поляков несчастных...
я не понял:
1. если в розетку торнуть обычную лампу свет есть лили нет?
если нет, проверь предохранитель и поменяй.
больше там ничего быть не может... ноль святым духом не отрываются.
если он всетаки каким то чудом оторвался позави электрика.
один провод идет на N и PE т.к хата стара и еще не использовался провд L,N,PE где то до до 86х годов ставили двухжильный, который у тебя и стоит, это нормально.
ты вообще каким прибором "токк" проверяиш?
|
ещё раз:
лампа не горит, пробник показывает напряжение, предохранитель целый, на "0" пробник тоже светится
|
|
|
|
14-07-2012, 13:48
|
#29
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
пробник не прибор, выбит предохранитель.
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
ещё раз:
лампа не горит, пробник показывает напряжение, предохранитель целый, на "0" пробник тоже светится
|
какой у вас пробник на принципе газоразряднрой лампы (hohtokynä  или электрическая отверта с разрядником в ручке? или у вас нормальный duspol электрика?
если разрядник горит это не говрит ровным счетом ни очем...
в разетки напряжения нет, а есть наводка от соседнего нагруженного кабеля.
это говорит ровно о том что выбит предохранитиль, у вас судя по всему старый щиток и там стоят пробки..
пробки проверять умеете?
ps. пользоватся газоразрядными пробниками не рекомендуется, это не приборы для замеров, а игрушки от Biltema.
|
|
|
|
14-07-2012, 14:45
|
#30
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от aks-47
какой у вас пробник на принципе газоразряднрой лампы (hohtokynä  или электрическая отверта с разрядником в ручке? или у вас нормальный duspol электрика?
если разрядник горит это не говрит ровным счетом ни очем...
в разетки напряжения нет, а есть наводка от соседнего нагруженного кабеля.
это говорит ровно о том что выбит предохранитиль, у вас судя по всему старый щиток и там стоят пробки..
пробки проверять умеете?
ps. пользоватся газоразрядными пробниками не рекомендуется, это не приборы для замеров, а игрушки от Biltema.
|
отвертка с разрядником в ручке.
объясните, как может быть пробит предохранитель, если выкручивая пробку из щитка розетка полностью обесточивается, а при возврате на место напряжение есть на всех точках замера?
|
|
|
|
15-07-2012, 13:03
|
#31
|
|
Пользователь
Сообщений: 7
Проживание:
Регистрация: 14-07-2012
Status: Offline
Репутация: 0
|
скорее всего плохой контакт в нулевом проводе,вплоть до обрыва,может быть в розетке или на распределительном щитке
|
|
|
|
15-07-2012, 13:40
|
#32
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
мистика....
заработала розетка.
"0" где-то отходит, видимо...
и как теперь найти это место?
|
|
|
|
15-07-2012, 14:00
|
#33
|
|
ингерманландец
Сообщений: 10,215
Проживание: Новая Земля
Регистрация: 25-08-2007
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
мистика....
заработала розетка.
"0" где-то отходит, видимо...
и как теперь найти это место?
|
Так и вспомнил слова одного преподавателя электротехники:
"электрики говорят,что нет на свете правды и хорошего контакта  "
|
|
|
|
15-07-2012, 14:33
|
#34
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
мистика....
заработала розетка.
"0" где-то отходит, видимо...
и как теперь найти это место?
|
Где-то отходит,где-то приходит...  пиши исчо 
|
|
|
|
15-07-2012, 14:55
|
#35
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
мистика....
заработала розетка.
"0" где-то отходит, видимо...
и как теперь найти это место?
|
ну и хорошо.
у меня будет перекур.
отходить может в щитке в plintti, т.е винт плохо затянут на группе
либо в расперд.коробке.
Бери фанарик, сними pääkytkin питание в щитке и отверткой затяни все винты...
черт как это по русси слова не знаю... короче такая металлическая пластина где привернуты все синие провода.. тупо затяни все винты...
если найдешь ослабленный винт возможно проблема в этом...
если нет...
значит надо вскрывать коробку(думаю она в районе душевой) и там проверить все контакты они либо на старой скрутке piipuliitin, либо новые wagoliitin..
короче контакты все придави и все.
питание, сними естессно
|
|
|
|
15-07-2012, 15:01
|
#36
|
|
I1a
Сообщений: 111
Проживание:
Регистрация: 19-09-2011
Status: Offline
Репутация: 0
|
Цитата:
|
Сообщение от aks-47
ну и хорошо.
у меня будет перекур.
отходить может в щитке в plintti, т.е винт плохо затянут на группе
либо в расперд.коробке.
Бери фанарик, сними pääkytkin питание в щитке и отверткой затяни все винты...
черт как это по русси слова не знаю... короче такая металлическая пластина где привернуты все синие провода.. тупо затяни все винты...
если найдешь ослабленный винт возможно проблема в этом...
если нет...
значит надо вскрывать коробку(думаю она в районе душевой) и там проверить все контакты они либо на старой скрутке piipuliitin, либо новые wagoliitin..
короче контакты все придави и все.
питание, сними естессно
|
ага, понял.
в коробке скрутки проводов под колпачками.
|
|
|
|
15-07-2012, 15:17
|
#37
|
|
Гость
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
|
ну
Цитата:
|
Сообщение от Белый Волк
ага, понял.
в коробке скрутки проводов под колпачками.
|
они редко глючат если их не практикант ставил..
сними питание и без разбору заверни их всех до упора и черные и синие..
с щитком сложнее 
|
|
|
|