Если эта батарея выше других, то возможно, что нужно подпитывать. Если же она на одном уровне с другими, и в других давление есть, то дело не в подпитке. Бывает, особенно в старых системах, что трубы подводки к этому радиатору полностью забились. Где то по трубе до этого стукнули, откололся кусок ржавчины внутри трубы, и этот кусок забил проход в трубе к радиатору. Особенно это вероятно, если на подводах радиаторов, на обратках ( в нижнем подключении ), стоят обратные клапаны.
То что один радиатор подключен за другим - не значит, что "последовательно", или так сказать, по однотрубной схеме. Как раз то, что негреющий радиатор стоит между работающими, говорит о том, что система с параллельным подключением, или как говорят, по двухтрубной схеме.
Обстучи трубы подводки молотком легонько, во всех местах, особенно около поворотов и клапанов.
|