Вернуться   Финляндия по-русски » Жизнь в Финляндии » Быт и семья » Техника, ремонт
Логин
Пароль

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Рейтинг: Рейтинг темы: Голосов - 1, средняя оценка - 1.00. Опции просмотра
Old 21-01-2012, 20:00   #1
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Проблемы с отоплением.

Может кто знает?
В частном доме 10 радиаторов водяного отопления.Девять из них горячие,а одна вдруг сегодня стала холодной.Знающие люди подсказали,что возможно в системе воздушная пробка.Я пытался выпустить воздух на этой холодной батарее через клапан,но ничего оттуда не вышло-ни воды,ни воздуха.В остальных девяти тоже открывал клапана,но отуда шла только вода.Что ещё можно предпринять?

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 21-01-2012, 20:12   #2
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Значит не открыл ее. Или вода, или воздух должны были пойти.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 21-01-2012, 21:16   #3
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Ну я дилетатнт в таком,но не до такой-же степени!
Хотя тоже допустил такую мысль.Но для надёжности я вывинтил ключом этот клапан из радиатора совсем и ничего всеравно не пошло.Ни вода,ни воздух.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 21-01-2012, 21:19   #4
nezaika
*
 
Аватар для nezaika
 
Сообщений: 30,940
Проживание: Båbrosk
Регистрация: 10-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Давление в котле смотрели?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 21-01-2012, 21:52   #5
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,473
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Может кто знает?
В частном доме 10 радиаторов водяного отопления.Девять из них горячие,а одна вдруг сегодня стала холодной.Знающие люди подсказали,что возможно в системе воздушная пробка.Я пытался выпустить воздух на этой холодной батарее через клапан,но ничего оттуда не вышло-ни воды,ни воздуха.В остальных девяти тоже открывал клапана,но отуда шла только вода.Что ещё можно предпринять?

А в доме есть другие квартиры?
Если их несколько ,то не исключено что где-то перекрыли,в центре-позвонить талоусмиес.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:09   #6
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от leijona3
А в доме есть другие квартиры?
Если их несколько ,то не исключено что где-то перекрыли,в центре-позвонить талоусмиес.
Leijona3,дом мой,собственный...Я сам таломиес.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:12   #7
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от nezaika
Давление в котле смотрели?
Боюсь,что нет.У меня там всё оборудование с момента постройки дома-1975 года.Там кроме термометра никаких приборов нет.Но в других батареях есть и давление,и горячая вода.Если-б давления не было в котле,то наверное и другие батареи были-бы невпорядке...

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:15   #8
&Irene&
Пользователь
 
Аватар для &Irene&
 
Сообщений: 11,043
Проживание:
Регистрация: 21-09-2007
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Ну я дилетатнт в таком,но не до такой-же степени!
Хотя тоже допустил такую мысль.Но для надёжности я вывинтил ключом этот клапан из радиатора совсем и ничего всеравно не пошло.Ни вода,ни воздух.


если туда вода не поступает значит где-то на пути препятствие или не хватает давления?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:16   #9
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Ну я дилетатнт в таком,но не до такой-же степени!
Хотя тоже допустил такую мысль.Но для надёжности я вывинтил ключом этот клапан из радиатора совсем и ничего всеравно не пошло.Ни вода,ни воздух.



Всё очень просто, недостаток воды в системе. Надо подпитать котёл. При этом было б неплохо чтоб кто то находился у холодной батареи и выпускал воздух когда давление поднимется и вода будет выдавливать воздух.


Подпитку котла надо делать регулярно.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:19   #10
Meha
MEHAuser
 
Аватар для Meha
 
Сообщений: 16,464
Проживание: Turku
Регистрация: 06-09-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Боюсь,что нет.У меня там всё оборудование с момента постройки дома-1975 года.Там кроме термометра никаких приборов нет.Но в других батареях есть и давление,и горячая вода.Если-б давления не было в котле,то наверное и другие батареи были-бы невпорядке...

имелось ввиду недостаточно давления, не хватает.

а как батареи подключены к системе? последовательно? система замкнутая же наверное?

-----------------
Оптимизм - это недостаток информации (с).
дождевое облако
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:24   #11
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Вот я тоже думаю на недостаток воды.Уже доливал её в котёл.Но видимо мало.Надо ещё попытаться.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:26   #12
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Meha
а как батареи подключены к системе? последовательно? система замкнутая же наверное?
Ну, последовательно.Одна за другой.И почему-то горячая вода одну из них обходит,потому что те,что за ней и перед-обе горячие.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:26   #13
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Вот я тоже думаю на недостаток воды.Уже доливал её в котёл.Но видимо мало.Надо ещё попытаться.



Подпитывай и одновременно выпускай воздух из всех батарей, иногда просто воздух гуляет.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 00:48   #14
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
То есть надо заливать воду в котёл и одновременно клапаны должны быть на всех радиаторах открыты?

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 01:01   #15
&Irene&
Пользователь
 
Аватар для &Irene&
 
Сообщений: 11,043
Проживание:
Регистрация: 21-09-2007
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Ну, последовательно.Одна за другой.И почему-то горячая вода одну из них обходит,потому что те,что за ней и перед-обе горячие.


так может термостат навернулся и перекрыл доступ вообще?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 01:33   #16
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от &Irene&
так может термостат навернулся и перекрыл доступ вообще?
Какой термостат? О чём вы? Здесь такого нет и не было.Тут до меня с 1983 года одна финская семья жила.Когда я этот дом купил,то я поразился тому убожеству в каком они жили...

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 09:39   #17
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,473
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Leijona3,дом мой,собственный...Я сам таломиес.

Ничего себе в Суоми безработные иностранцы живут-свои дома покупают...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 10:00   #18
EsterSita
Пользователь
 
Аватар для EsterSita
 
Сообщений: 1,401
Проживание: Helsinki
Регистрация: 07-06-2004
Status: Offline
Репутация: 10
Цитата:
Сообщение от leijona3
Ничего себе в Суоми безработные иностранцы живут-свои дома покупают... :еек:



и плачат о тяжелой жизни в Финляндии...

если последовательно включены и онда в последовательности не последняя холодная а другие нормальные, как может давление изменить положение?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 10:06   #19
grazhd
Гость
 
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
Lundqvist не всегда был безработным, как и вы не всегда были успешными работающими, и неизвестно ещё, надолго ли ваша успешность с вашей работой. В слезах его никто не видел. Живёт, есть семья и дети. Даст Бог, скоро получит гражданство. Может быть, он будет жить лучше вашего.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 10:55   #20
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Если эта батарея выше других, то возможно, что нужно подпитывать. Если же она на одном уровне с другими, и в других давление есть, то дело не в подпитке. Бывает, особенно в старых системах, что трубы подводки к этому радиатору полностью забились. Где то по трубе до этого стукнули, откололся кусок ржавчины внутри трубы, и этот кусок забил проход в трубе к радиатору. Особенно это вероятно, если на подводах радиаторов, на обратках ( в нижнем подключении ), стоят обратные клапаны.
То что один радиатор подключен за другим - не значит, что "последовательно", или так сказать, по однотрубной схеме. Как раз то, что негреющий радиатор стоит между работающими, говорит о том, что система с параллельным подключением, или как говорят, по двухтрубной схеме.
Обстучи трубы подводки молотком легонько, во всех местах, особенно около поворотов и клапанов.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 11:35   #21
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
То есть надо заливать воду в котёл и одновременно клапаны должны быть на всех радиаторах открыты?



Один человек стоит на котле и подпитывает переодически, другой ходит от батареи к батарее и выпускает воздух до тех пор пока вода не выжмет весь воздух. Если забита батарея посмотри есть ли внизу батареи болт чтоб выпустить грязь и ржавчину, лучше вообще батарею снять и продуть воздухом. Можно летом всю систему продуть воздухом.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 11:52   #22
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,473
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Red face

Цитата:
Сообщение от grazhd
Lundqvist не всегда был безработным, как и вы не всегда были успешными работающими, и неизвестно ещё, надолго ли ваша успешность с вашей работой. В слезах его никто не видел. Живёт, есть семья и дети. Даст Бог, скоро получит гражданство. Может быть, он будет жить лучше вашего.

Лунгвиста мы хорошо знаем по форуму-от него же самого и узнали его проблемы,перепетии жизни...
Цитата:
Сообщение от grazhd
Может быть, он будет жить лучше вашего.

Так он уже живёт,похоже...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:12   #23
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от grazhd
Lundqvist не всегда был безработным, как и вы не всегда были успешными работающими, и неизвестно ещё, надолго ли ваша успешность с вашей работой. В слезах его никто не видел. Живёт, есть семья и дети. Даст Бог, скоро получит гражданство. Может быть, он будет жить лучше вашего.




Я всегда радуюсь когда человек становится независимым от внешних обстоятельств и способен жить самостоятельно. Свой дом дает возможность быть свободным от соцслужб и возможность решать большинство своих проблем самостоятельно.

Человек живущий на соцпособия это человек с менталитетом раба этой социалки, он полностью зависим и боится потерять эту мелочь что плучает на халяву. Такой человек даже зачастую работать боится.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:22   #24
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от leijona3
Ничего себе в Суоми безработные иностранцы живут-свои дома покупают... :еек:
Я большую часть жизни в стране-работал,тогда и купил дом,заплатив какую-то часть сбережений,какую-то ещё должен в кредит...Надоело платить вуокрамаксу,которая почти в два раза выше,чем ежемесячный взнос за дом и иметь соседей цыган и сомалийцев.Впрочем это не имеет значения.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:27   #25
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Вообщем к теме.Подпитывал ещё котёл,выпускали ещё воздух.Ниоткуда не идёт.Идёт только вода из всех батарей,кроме этой,холодной.Больше лить воду видимо некуда.Уже вода прёт через верх,из расширительного бачка,что висит над котлом под потолком.Буду обстукивать трубы,каk советует Vnik

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:32   #26
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Вообщем к теме.Подпитывал ещё котёл,выпускали ещё воздух.Ниоткуда не идёт.Идёт только вода из всех батарей,кроме этой,холодной.Больше лить воду видимо некуда.Уже вода прёт через верх,из расширительного бачка,что висит над котлом под потолком.Буду обстукивать трубы,каk советует Vnik



Одновременно можешь ослабить гайки на батарее временно, может пробьёт.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:44   #27
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Ууу, система действительно древняя, раз в ней ОТКРЫТЫЙ расширительный бак. Тогда не удивительно, что в системе со временем накопилось много грязи. Так как кислород воздуха постоянно проникает в систему из-за ее "незакрытости" и процесс ржавения изнутри в трубах идет. Отсюда и появляющаяся грязь в системе и, как следствие, такая вот закупорка. А насос то хоть там есть? Или система гравитационная?
Летом надо тогда обязательно всю систему промыть. Подключить к водопроводу и под напором промыть. Хорошо бы еще и компрессором воздуха добавлять при промывке, чтобы вода шла толчками (плевалась).
Что-то трогать и развинчивать - чревато. Все старое, тронешь одно, сломаешь другое...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:47   #28
rewrew
xx
 
Аватар для rewrew
 
Сообщений: 7,486
Проживание: Куусанкоски / Дурдом (рядом)
Регистрация: 06-01-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Vnik
....
Что-то торгать и развинчивать - чревато. Все старое, тронешь одно, сломаешь другое...



Насчёт сломать это точно.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 12:52   #29
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Давай Лундквист "советскими" методами лечить.
Шланг в хозяйстве есть наверное? Вот открути воздушник на проблемной батарее, в смысле не открути
а открой его не выкручивая. Потом присобачь к нему шланг, хотя бы как то на скрутке или хомут может найдешь.
а второй конец шланга натяни на носик смесителя в ванной. Ну и открой смеситель. Таким образом дашь давление в противоход засору. При твое открытой системе этот номер пройдет. Смотри только, в водопроводе давление большое, поставь кого-нибудь следить за скруткой шланга на батарее, и кого нибудь на смесителе, чтобы был готов его сразу закрыть. А то вырвет если, то зальешь все нафиг дома.
Если из расширительного при этом вода попрет, то значит пробил засор.
Но летом потом промывку делать надо, а то рано или поздно опять где-нибудь засорится.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 13:49   #30
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Vnik
Ууу, система действительно древняя, раз в ней ОТКРЫТЫЙ расширительный бак. Тогда не удивительно, что в системе со временем накопилось много грязи.
Что-то трогать и развинчивать - чревато. Все старое, тронешь одно, сломаешь другое...
Да,всё 1975 года.Ничего не менялось прежними хозяевами,хотя люди были небедные.Видимо жмоты,себе любимым не хотели ничего...
Да,трогать что-то страшно.Отвалится нафиг,тогда вообще зимой будет вкайф без отопления сидетьВ крайнем случае пока потерпим.Батарея находится в коридорчике,перед душевой.Там никто не тусуется.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 13:58   #31
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Ну и фиг с ней тогда, до лета потерпит.
В принципе, если все было сделано грамотно, то система еще 25 лет простоит. Че ее менять то, только деньги тратить. Просто вот такая система некоторого обслуживания требует, вот таких промывок раз лет в 5. Была бы система закрытой, то есть с мембранным расширительным баком, то была бы вообще неубиваемая, так как такую даже промывать не нужно.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 14:12   #32
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Вот так там всё выглядит на данный момент.Снизу гайка,это обратный клапан?
Может в нём дело? Я отвинтил сверху пробку,под ним винт под отвёртку.Пробовал крутить его,но он оборотов 6 сделал и больше не вывинчивается.И оттуда капельки воды пошли...

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 14:28   #33
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Да, снизу обратный клапан. Но засорился запорный вверху, или он сам, или на повороте перед ним. Ну или верхний вход в батарею после вентиля.
Если бы засорилась нижняя труба с обратным клапаном, то батарея конечно не грела бы, но вода то или воздух из воздушника бы пошли через верхнюю трубу. А у тебя там вообще ничего не идет.
А так верхняя труба с вентилем засорена, а через нижнюю трубу в батарею обратный клапан не пускает.
Вообще то там накидные гайки, можно и снять радиатор, закрутив верхний вентиль до отказа. Тогда картина прояснится. Только подождал бы ты хотя бы до апреля, опасно все это сейчас делать.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 15:49   #34
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Vnik,что-за хрени такие,может прояснишь ситуацию?
1.какой-то клапан на выходе горячей воды из котла



2.и какоето страшное сооружение на входе холодной в котёл,которое всегда "плачет" и снизу к нему приделана воронка,от которой идёт шланг в канализацию.Такое соорудил бывший хозяин.


-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 15:59   #35
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
1 - автоматический воздушник ( удаляет воздух из системы ), почему он у тебя закрыт? Если не течет, то открой вентиль под ним.
2- предохранительный клапан. У тебя там видимо встроен бойлер горячей воды. Когда вода в нем нагревается, то расширяется, и растет давление. Вот тогда этот клапан и стравливает давление в канализацию.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 16:06   #36
Lundqvist
Kebab forever !!!
 
Аватар для Lundqvist
 
Сообщений: 8,362
Проживание:
Регистрация: 20-11-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Vnik
1 - автоматический воздушник ( удаляет воздух из системы ), почему он у тебя закрыт? Если не течет, то открой вентиль под ним.
Он должен быть открытым? Вроде не течёт,я его открывал и отвинчивал крышку сверху,оттуда прёт сразу горячая вода под давлением.

-----------------
Kebab forever !!!
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 17:38   #37
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Не, там же внизу под ним вентилёк с черной ручкой. Обычно, если ручка вдоль вентиля - то вентиль открыт. У тебя она там поперек, значит он закрыт. Это по умолчанию так, бывает сантехники ставят эту ручку как придется, что неправильно. А сам этот латунный кумпол трогать не надо.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 18:58   #38
&Irene&
Пользователь
 
Аватар для &Irene&
 
Сообщений: 11,043
Проживание:
Регистрация: 21-09-2007
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Lundqvist
Какой термостат? О чём вы? Здесь такого нет и не было.Тут до меня с 1983 года одна финская семья жила.Когда я этот дом купил,то я поразился тому убожеству в каком они жили...


Ну перкрыватель-то есть? вот перед ним возможно и затор.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 22-01-2012, 19:06   #39
Илона К.
Гость
 
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
Я бы на вашем месте щелкнула этиу злосчастную батареину и выставила суда. Найти причину неисправности тогда будет намного проще
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-01-2012, 17:04   #40
ID
пенсионер
 
Аватар для ID
 
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
И я сюда встряну (как всегда ) но с элетрообогревателем...

Совсем отупел и непонимаю Кто сможет перевести мне с изобразительного языка на русский? Какие действия должны осуществляться по этой инструкции?


PS Извините, глюкануло...
Изображения

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

Последнее редактирование от ID-SPb-Mos : 31-01-2012 в 21:35.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-01-2012, 17:42   #41
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Вместо картинки красный крестик в маленьком окошке
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-01-2012, 19:55   #42
&Irene&
Пользователь
 
Аватар для &Irene&
 
Сообщений: 11,043
Проживание:
Регистрация: 21-09-2007
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Vnik
Вместо картинки красный крестик в маленьком окошке


Это значит выкинуть ее нафиг.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 02-02-2012, 09:07   #43
ID
пенсионер
 
Аватар для ID
 
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Vnik
Вместо картинки красный крестик в маленьком окошке

починил картинку.
какие есть соображения?

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 02-02-2012, 11:39   #44
audist
Registered User
 
Сообщений: 9
Проживание:
Регистрация: 23-11-2011
Status: Offline
Репутация: 0
Otkruti belii reguljator i tihonko ponazimai na igolku tuda i obratno tolko okuratno,potom molotozkom postuzi gde soedinenie termostata s nizu i po verhu dolzno pomoz,esli tolko v odnoi bataree net tepla
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 02-02-2012, 12:00   #45
Riku rik
Ингерманландец
 
Сообщений: 10,125
Проживание: Вантаа
Регистрация: 22-02-2006
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от ID-SPb-Mos
починил картинку.
какие есть соображения?

Ты хоть скажи что это такое?

1. Скорее всего значение термостата на 20 градусов должно соответствовать температуре в комнате 20 градусов. Т.е когда в комнате +20, тебе нужно выставить термостат на 20 градусов.
2. Фиг знает. Скорости какого-нибудь вентилятора при разных температурах?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 02-02-2012, 23:15   #46
ID
пенсионер
 
Аватар для ID
 
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от audist
Otkruti belii reguljator i tihonko ponazimai na igolku tuda i obratno tolko okuratno,potom molotozkom postuzi gde soedinenie termostata s nizu i po verhu dolzno pomoz,esli tolko v odnoi bataree net tepla

Да вобщем-то все работает - хочу просто настроить правильно...

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 02-02-2012, 23:28   #47
ID
пенсионер
 
Аватар для ID
 
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Rick Forrester
Ты хоть скажи что это такое?

Это инструкция по установке и настройке ENSTO Taso...
Я так понимаю, что нужно:
3.2
1) градусником померить температуру воздуха - где? Радиатор обычно располагается под окном... градусник приложить к стенке рядом с радиатором? или приложить к радиатору? радиатор должен работать или нет?
2) покрутить колесико, пока не загориться лампочка. данное положение равно тому, что показывает градусник типа... только термостат внутри батареи под холодным окном на холодной стенке, а где градусник?
3) выставить правильную цифру в соответствии с показаниями градусника. Только почему у них в этом положении лампочка не горит?
3.3
есть регулятор какого-то "понижения температуры"... То есть, похоже, указатель, когда радиатору выключаться и когда опять включаться...
Если я выставлю 20? 20-20=0 Он будет выключаться при нуле или включаться? Если включаться, то при каком значении выключаться?
Соответственно, если я ставлю 2? 20-2=18... Тот же вопрос... При какой температуре воздуха он выключиться и при какой - включится?

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 03-02-2012, 10:26   #48
Илона К.
Гость
 
Сообщений: n/a
Проживание:
Регистрация:
Status:
Калибровку термостата электроконвектора производится в случае когда показатель шкалы регулировки сильно разнится с показателем термометра в помещение. Рассмотрим картинку 3.2
1-устанавливаем термометр на высоте 1/2 от высоты потолка на соседней или противоположной стене от той где установлена батарея
2-Итак электроконвектор работает,термометр показывает скажем 20 градусов,приступаем к точной регулировке:
а) крутим колесико поворотного механизма термостата в сторону увелечения показателя температуры на шкале ругулировки до тех пор пока ЛЕД индикатор работы не погаснет.
б)при помощи отвертки как показано на схеме меняем показатель шкалы регулировки на цифру термометра.

3.3 Опция понижения температуры- экономия затрат по электроотоплению при долгосрочном отсутсвии. Регулируется вручную исходя из формулы:
Номиланльная температура шкалы регулировки минус установленое на регуляторе понижения значение(2-5-10-15-20)=примерная температура которая будет поддерживаться в ваше отсутсвие. Если при ноиминале 20 выберается значение 20 на регуляторе понижения то исходная температура будет в районе и не ниже 2градусов. Для активации опции понижения температуры нужно переключить рычаг электрощита (в какое положение и какой именно я так и не поняла)
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 03-02-2012, 12:03   #49
ID
пенсионер
 
Аватар для ID
 
Сообщений: 12,592
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Репутация: 0
Цитата:
Сообщение от Илона К.
Калибровку термостата электроконвектора производится в случае когда показатель шкалы регулировки сильно разнится с показателем термометра в помещение. Рассмотрим картинку 3.2
1-устанавливаем термометр на высоте 1/2 от высоты потолка на соседней или противоположной стене от той где установлена батарея
2-Итак электроконвектор работает,термометр показывает скажем 20 градусов,приступаем к точной регулировке:
а) крутим колесико поворотного механизма термостата в сторону увелечения показателя температуры на шкале ругулировки до тех пор пока ЛЕД индикатор работы не погаснет.
б)при помощи отвертки как показано на схеме меняем показатель шкалы регулировки на цифру термометра.

3.3 Опция понижения температуры- экономия затрат по электроотоплению при долгосрочном отсутсвии. Регулируется вручную исходя из формулы:
Номиланльная температура шкалы регулировки минус установленое на регуляторе понижения значение(2-5-10-15-20)=примерная температура которая будет поддерживаться в ваше отсутсвие. Если при ноиминале 20 выберается значение 20 на регуляторе понижения то исходная температура будет в районе и не ниже 2градусов. Для активации опции понижения температуры нужно переключить рычаг электрощита (в какое положение и какой именно я так и не поняла)

ОФИГЕТЬ!!!! "Откуда ты все знаешь, Гуссейн Гуслия?!"

Это (болд выше) в рисунках было зашифровано?!

Пошел ставить опыты с термометром... 1/2 высоты потолка, говоришь?...

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



» Объявления на Doska.fi

» Галерея Финляндии

» Реклама на Doska.fi

» Реклама на Russian.fi


Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.

Russian.fi - Финляндия по-русски © Suomitech Oy, 2002-2026 При использовании материалов с сайта указание ссылки на russian.fi обязательно